Стрибнути до контенту


Фото

Забор по периметру участка (садовый)


  • Please log in to reply
4 відповідей у цій темі

#1 Olga

Olga

    Олімпієць

  • VIP
  • PipPipPipPip
  • 204 Повідомлень:
  • Gender:Female
  • Житиму на:Римська

Опубліковано 23 June 2010 - 12:02

Хочется по осени уже посадить какие-то деревья, а без ограждения участка это мероприятие не очень имеет смысл.
Нас, в принципе, на данном этапе устраивает сетка, которую Олимпик поставил на образцово-показательных участках. Но, во первых, хотелось бы эту сетку ставить на бетонный фундамент с цоколем. А во вторых - перспективы и сроки установки даже этой сетки Олимпиком весьма призрачны.
Посоветуйте, плз, кто в теме, как это делается?
1) В смысле - имеет ли смысл договариваться с ОП, или забыть о них и делать полностью самостоятельно? (ответ предсказуем :D )
2) Какая должна быть глубина фундамента в нашем случае? Помнится, когда мы обсуждали фасадный забор, там Алексис сделал проект, в котором было 10см - щебень, 30см - фундамент, 30см - цоколь. Т.е. под землей 40см?
3) Столбы (труба) - надо ли сразу закладывать в фундамент и какие?

Вопросы возникли, поскольку наш сосед уже планирует свой забор. Делать его будет по всему периметру с кирпичными столбиками и деревянным наполнением. Таким же будет забор его соседа. А у следующего - кирпичные столбики и вроде бы профнастил.
Так вот прораб, который им этот забор будет делать, и которого нам проще всего подрядить, утверждает, что:
а) Глубина промерзания грунта тут 90-95см, и именно на такую глубину надо делать фундамент забора. Типа, следует брать не среднее значение, а максимум, иначе фундамент порвет и забор ляжет.
б) Металлические трубы (столбы) при заливке фундамента никакие не закладываются, а будет у них арматура, которую обложат кирпичем и в кирпичные столбы сразу закладывают направляющие для последующего наполнения.

Кто что посоветует? И какой забор планируете делать сами?

#2 Sagaidachniy

Sagaidachniy

    Забудовник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 Повідомлень:
  • Gender:Male
  • Житиму на:Берлинская

Опубліковано 23 June 2010 - 16:36

Хочется по осени уже посадить какие-то деревья, а без ограждения участка это мероприятие не очень имеет смысл.
Нас, в принципе, на данном этапе устраивает сетка, которую Олимпик поставил на образцово-показательных участках. Но, во первых, хотелось бы эту сетку ставить на бетонный фундамент с цоколем. А во вторых - перспективы и сроки установки даже этой сетки Олимпиком весьма призрачны.
Посоветуйте, плз, кто в теме, как это делается?
1) В смысле - имеет ли смысл договариваться с ОП, или забыть о них и делать полностью самостоятельно? (ответ предсказуем :D )
2) Какая должна быть глубина фундамента в нашем случае? Помнится, когда мы обсуждали фасадный забор, там Алексис сделал проект, в котором было 10см - щебень, 30см - фундамент, 30см - цоколь. Т.е. под землей 40см?
3) Столбы (труба) - надо ли сразу закладывать в фундамент и какие?

Вопросы возникли, поскольку наш сосед уже планирует свой забор. Делать его будет по всему периметру с кирпичными столбиками и деревянным наполнением. Таким же будет забор его соседа. А у следующего - кирпичные столбики и вроде бы профнастил.
Так вот прораб, который им этот забор будет делать, и которого нам проще всего подрядить, утверждает, что:
а) Глубина промерзания грунта тут 90-95см, и именно на такую глубину надо делать фундамент забора. Типа, следует брать не среднее значение, а максимум, иначе фундамент порвет и забор ляжет.
б) Металлические трубы (столбы) при заливке фундамента никакие не закладываются, а будет у них арматура, которую обложат кирпичем и в кирпичные столбы сразу закладывают направляющие для последующего наполнения.

Кто что посоветует? И какой забор планируете делать сами?


1. Делать самостоятельно;
2. Стойки (трубы) желательно закладывать сразу, причем внизу (в фундаментной части) разварить "крестом" арматуру;
3. Глубина промерзания в нашем регионе принята 1200мм, а не 90-95см. Прораб соседа "навинтит" денег на объеме материалов и работ. Соответственно, если нет "противопоказаний" по рельефу вполне достаточно траншеи глубиной 400-500 мм, с пирожком - а)песок, б)щебень, в)подземный монолит 250-300мм, г)надземный цоколь 200-250мм. (прим. чем выше цоколь и сам забор, тем более нужно углублять фундамент).

#3 Olga

Olga

    Олімпієць

  • VIP
  • PipPipPipPip
  • 204 Повідомлень:
  • Gender:Female
  • Житиму на:Римська

Опубліковано 23 June 2010 - 19:27

Rex, спасибо за консультацию!

#4 Sveta

Sveta

    Забудовник

  • VIP
  • PipPip
  • 31 Повідомлень:
  • Gender:Female
  • Житиму на:1 очередь

Опубліковано 23 June 2010 - 20:24

Нагрузки забор нести не будет, только сам себя. Смысла закладывать фундамент на 90 сантиметров нет.
Прораб будет расказывать все что угодно. Это его заработок.

#5 Sagaidachniy

Sagaidachniy

    Забудовник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 38 Повідомлень:
  • Gender:Male
  • Житиму на:Берлинская

Опубліковано 23 June 2010 - 22:47

Rex, спасибо за консультацию!


Да, песок и щебень необходимо хорошо уплотнить (например ручной трамбовкой)...
А так, обращайтесь - что знаю подскажу...




1 Користувачів читають цю тему